Как написать, образец отчета по воде?
Отчет по качеству воды
1. Введение
Цель данного отчета – анализ качества воды, проведенный в рамках плановых проверок системы водоснабжения. Анализ включал физико-химические и микробиологические исследования для оценки соответствия параметров воды санитарным нормам. Отбор проб был осуществлен в различных точках системы водоснабжения, включая городские жилые районы, промышленные зоны и сельские населенные пункты.2. Место и время отбора проб
- Место отбора проб: Пробы были отобраны в следующих точках:
- Центральная насосная станция №1.
- Водоем №3 (источник водоснабжения).
- Образовательное учреждение (школа №5).
- Жилой массив (район "Южный").
- Промышленная зона (химический завод).
- Время отбора проб: Пробы воды отбирались с 15 по 18 сентября 2024 года.
3. Методы исследования
Для оценки качества воды были проведены следующие анализы:- Физико-химические исследования:
- Температура
- Прозрачность
- Запах
- Вкус
- Цветность
- Водородный показатель (pH)
- Жесткость воды
- Минерализация
- Содержание хлоридов, сульфатов, нитратов и других химических элементов
- Микробиологический анализ:
- Содержание общих колиморфных бактерий
- Общее микробное число
- Присутствие патогенных микроорганизмов (например, кишечной палочки)
4. Результаты анализа
4.1 Физико-химические параметры
Параметр | Норма согласно СанПиН | Проба 1 (Центральная насосная) | Проба 2 (Водоем №3) | Проба 3 (Школа №5) | Проба 4 (Жилой массив) | Проба 5 (Промзона) |
---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °C | Не более 25 | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 |
Прозрачность, см | Не менее 30 | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 |
Запах, баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Водородный показатель (pH) | 6.5–8.5 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.4 |
Жесткость, мг-экв/л | Не более 7 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | 5.5 | 6.2 |
Сульфаты, мг/л | Не более 500 | 200 | 180 | 210 | 220 | 260 |
Нитраты, мг/л | Не более 45 | 10 | 8 | 12 | 14 | 18 |
Хлориды, мг/л | Не более 250 | 70 | 65 | 80 | 85 | 90 |
4.2 Микробиологические показатели
Показатель | Норма согласно СанПиН | Проба 1 | Проба 2 | Проба 3 | Проба 4 | Проба 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Общее микробное число | Не более 100 КОЕ/мл | 30 | 28 | 32 | 40 | 45 |
Колиморфные бактерии | Не допускаются | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Обнаружены (2 КОЕ) | Обнаружены (5 КОЕ) |
Патогенные микроорганизмы | Не допускаются | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены |
5. Оценка соответствия нормативам
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:- Вода из проб, отобранных в Центральной насосной станции и водоеме №3, полностью соответствует санитарным нормам по всем параметрам.
- Пробы воды из школы №5 и жилого массива также в целом соответствуют нормам, однако в пробе из жилого массива был обнаружен неприятный запах, что свидетельствует о необходимости дополнительной фильтрации или проверки системы водоснабжения.
- Проба из промышленной зоны показала наличие колиморфных бактерий и несколько повышенное содержание хлоридов и сульфатов, что требует проведения дополнительных санитарных мероприятий и мониторинга состояния системы водоснабжения.
6. Заключение и рекомендации
- Центральная насосная станция: Вода соответствует нормативам. Рекомендуется плановое продолжение мониторинга.
- Водоем №3: Вода соответствует нормативам. Рекомендуется поддерживать текущие параметры и регулярно проверять качество воды.
- Школа №5: Качество воды удовлетворительное. Необходимо продолжить контроль на регулярной основе.
- Жилой массив "Южный": Несмотря на соответствие физико-химических параметров, обнаружен запах. Рекомендуется проверить водопроводную сеть на наличие коррозии труб и загрязнений.
- Промышленная зона: Требуются меры по улучшению санитарного состояния системы водоснабжения. Необходимо провести промывку водопроводных труб и улучшить систему очистки.
7. Приложение
Протоколы анализа воды по каждой пробе, а также санитарные заключения прилагаются к данному отчету.Подпись:
Специалист по водоснабжению: [ФИО]
Дата: [Дата]