Как сформировать, образец дефектной ведомости на ремонт трубопровода?
Дефектная ведомость на ремонт трубопровода
1. Общие сведения:
- Дата составления: [дата]
- Местоположение трубопровода: [указать место, например, участок на территории завода, улица и т.д.]
- Тип трубопровода: [указать тип, например, водопроводный, газопроводный и т.д.]
- Материал труб: [указать материал, например, сталь, пластик, чугун и т.д.]
- Диаметр труб: [указать диаметр, например, 150 мм]
- Рабочее давление: [указать давление, например, 6 атм.]
- Тип дефекта: Протечка
- Место расположения: Участок 4-5 метров от вентиля на юго-восточном направлении
- Описание дефекта: Наличие постоянной утечки воды, наблюдаемой на наружной стороне трубы. Вода вытекает в объеме 0.5 литра в минуту.
- Причина: Возможное повреждение сварного шва или коррозия.
- Рекомендации: Провести визуальный осмотр и диагностику сварного шва, заменить поврежденный участок трубы при необходимости.
- Тип дефекта: Коррозия
- Место расположения: Дюймовая труба на участке 10-12 метров от основной магистрали
- Описание дефекта: Видимые следы коррозии и ржавчины, утратка прочности трубы. Коррозия охватывает приблизительно 15 см² поверхности трубы.
- Причина: Влияние химически активной среды.
- Рекомендации: Очистить поверхность от коррозии, провести антикоррозионную обработку, при необходимости заменить трубу.
- Тип дефекта: Механическое повреждение
- Место расположения: Участок 6-8 метров от задвижки
- Описание дефекта: Вмятина на трубе диаметром 10 см, глубиной 3 см. Потенциальное нарушение целостности.
- Причина: Влияние внешних механических нагрузок.
- Рекомендации: Оценить возможные риски для целостности трубы, провести ремонтные работы по выпрямлению или замене поврежденного участка.
- Тип дефекта: Неплотности в соединениях
- Место расположения: Соединение на участке 2-3 метров от задвижки
- Описание дефекта: Появление небольшой утечки воды в месте соединения труб. Утечка заметна при полном напоре.
- Причина: Износ уплотнительных колец или неправильная установка.
- Рекомендации: Заменить уплотнительные кольца, проверить и подтянуть соединение.
- Предполагаемый объем работ: Замена 2 метров трубы, очистка и антикоррозионная обработка, замена уплотнительных колец, выпрямление вмятины.
- Необходимые материалы: Труба диаметром [указать диаметр], уплотнительные кольца, антикоррозионные средства, сварочное оборудование.
- Предполагаемые сроки выполнения работ: [указать сроки, например, 2 недели]
- Исполнитель: [указать организацию или исполнителя]
На основании проведенного осмотра и дефектного анализа, рекомендовано выполнить указанные ремонтные работы в указанные сроки для обеспечения надежности и безопасности функционирования трубопровода. После выполнения работ провести повторный осмотр и контроль качества.
Подписи:
- Составил: [ФИО, должность]
- Утвердил: [ФИО, должность]
- Исполнитель: [ФИО, должность]
[Место для печати и подписи]