Как написать образцы протоколов испытаний и измерений электролаборатории
Протокол испытаний и измерений в электролаборатории — это важный документ, фиксирующий результаты и условия проведения различных испытаний и измерений электрических устройств и систем. Ниже приведены образцы протоколов для различных типов испытаний, которые могут проводиться в электролаборатории.
Образец 1: Протокол испытания электрической изоляции
Протокол № 001Дата проведения: 30 августа 2024 года
Место проведения: Электролаборатория ООО "ЭлектроТест"
Испытуемый объект: Электрический трансформатор Т-100
Цель испытания: Проверка изоляции устройства на предмет утечки тока.
Испытательное оборудование:
- Измерительный прибор: Измеритель сопротивления изоляции МС-2000
- Проверочный стандарт: 1000 В
- Отключение трансформатора от сети и заземление.
- Подключение измерителя сопротивления изоляции к обмоткам трансформатора.
- Проведение измерения сопротивления изоляции при напряжении 1000 В.
- Запись показаний.
- Сопротивление изоляции между обмотками: 2500 МΩ
- Сопротивление изоляции между обмотками и корпусом: 2000 МΩ
Заключение: Трансформатор Т-100 прошел испытание на изоляцию. Рекомендаций по доработке нет.
Подписи:
- Ответственный за испытания: Иванов И.И.
- Руководитель лаборатории: Петров П.П.
Образец 2: Протокол измерения напряжения и тока
Протокол № 002Дата проведения: 30 августа 2024 года
Место проведения: Электролаборатория ООО "ЭлектроТест"
Испытуемый объект: Электродвигатель АД-50
Цель измерения: Определение напряжения и тока в рабочем режиме.
Испытательное оборудование:
- Измерительный прибор: Мультиметр МТ-4000
- Амперметр: АМ-300
- Подключение мультиметра и амперметра к рабочим цепям электродвигателя.
- Включение электродвигателя в рабочем режиме.
- Проведение измерений напряжения и тока.
- Запись полученных значений.
- Напряжение на выходе: 220 В
- Ток в рабочем режиме: 5 А
Заключение: Электродвигатель АД-50 функционирует в соответствии с нормативами. Работоспособность устройства подтверждена.
Подписи:
- Ответственный за измерения: Сидоров С.С.
- Руководитель лаборатории: Петров П.П.
Образец 3: Протокол тестирования защиты от перегрузок
Протокол № 003Дата проведения: 30 августа 2024 года
Место проведения: Электролаборатория ООО "ЭлектроТест"
Испытуемый объект: Автоматический выключатель АВ-10
Цель тестирования: Проверка срабатывания защиты при перегрузке.
Испытательное оборудование:
- Генератор тока: ГТ-500
- Сопротивление нагрузки: РН-200
- Подключение генератора тока и сопротивления нагрузки к автоматическому выключателю.
- Установка значения тока на уровне 150% от номинального.
- Постепенное увеличение нагрузки до срабатывания защитного механизма.
- Запись результатов.
- Номинальный ток автоматического выключателя: 10 А
- Ток перегрузки при срабатывании: 15 А
Заключение: Автоматический выключатель АВ-10 прошел тестирование по защите от перегрузок. Работоспособность и соответствие нормативам подтверждены.
Подписи:
- Ответственный за тестирование: Кузнецов К.К.
- Руководитель лаборатории: Петров П.П.